Dnes nám dorazily první palety s rackovými rozvaděči, blade skříněmi, blade servery a storage. Brzy budou následovat dedikované servery. Na těchto technologiích poběží webhosting a virtuální servery.
dodávka HW Fujitsu (11.10.2010)
blade šasi a servery Fujitsu BX900 (11.10.2010)
blade šasi Fujitsu BX900 zezadu (11.10.2010)
blade šasi umístěné do racku (11.10.2010)

přidatNový příspěvek

Chcete-li odebírat toto téma e-mailem, přihlašte se nebo se nejprve zaregistrujte.

Rozestavění stojanů

Prokop, 14.10.2010 15:20:01

Podle čeho budete rozestavovat stojany v prostoru? Máte na to udělán nějaký plánek, nebo je prostě budete házet tak, jak to vyjde.

Je ten současný jeden rack na svém konečném místě, nebo jej ještě plánujete přesunout?

Re: Rozestavění stojanů

Petr Šťastný, WEDOS, 14.10.2010 16:07:37

Ty 2 racky, které tam na konci místnosti nyní jsou, mají finální pozici. Od zadní stěny se směrem ke kameře potáhnou 2 dlouhé řady racků. Tyto řady racků se pak přikryjí stříškou a vznikne uzavřená studená ulička.

Re: Rozestavění stojanů

WEDOS Internet, a.s., 14.10.2010 22:53:59

Jen dodáváme, že rozmístění rackových skříní je přesně (dá se říci, že na centimetr) spočítané a naplánované. A to jak s ohledem na chlazení, tak i s ohledem na hašení a kabeláž, ale především je to nutné přesně rozpočítat kvůli podlahovým "kostkám". Musíte mít možnost je otevírat kvůli kabeláži nebo tvorbě studených uliček (přidávání chladících otvorů - mříží). Takže to celé má řád a pravidla a je to skutečně rozpočítané na centimetr přesně.
Vlevo budou klimatizace, freecolingové jednotky a část rozvaděčů elektro. Následovat bude teplá ulička, potom racky 46U, zakrytá studená ulička s mřížemi na podlaze, potom opět racky 46U. Vedle racků bude opět teplá ulička a nakonec u zdi bude částečně hašení, část elektro a zbytky prostor budou vyplněné policemi pro zákaznické servery.
Racků bude v každé řadě cca 40-45. V dalším (sousedním sále) budou další.
Všechno má svůj řád, podle toho je i přesně položená podlaha.

Krabice

Prokop, 14.10.2010 15:18:26

Ty bedny, co jsou v dáli vidět na kameře, jsou další servery?

Re: Krabice

Petr Šťastný, WEDOS, 14.10.2010 16:06:26

Ano, to je další rack plný 1U serverů, které budeme pronajímat. Snad ještě dnes stihneme publikovat fotky.

Switch

Jarda, 14.10.2010 14:36:25

Koukám, že každé "šasi" má jen jeden switch. Další budu asi v další dodávce. Případně jak budou připojeny pole k blade serverům?

Re: Switch

Petr Šťastný, WEDOS, 14.10.2010 15:03:21

Ano, kupovali jsme jeden switch na jedno šasi. Ale používat budeme jen jedno ze dvou šasi (druhé je nyní jen rezervní, kdyby se to první porouchalo). Switch jsme přesunuli, takže v jednom šasi, ze kterého vše poběží, jsou switche 2. Jeden pro veřejnou síť a druhý, jak jste psal, pro propojení se storage a pro management.

Během pár dní dodáme další obrázky, jak je to zapojené a v akci.

Rozvody

Prokop, 12.10.2010 07:34:58

Jak jsou vlastně vedeny silové rozvody? A hlavně kde jsou? Napadlo mě to, když jsem se díval na ty kabely.

Re: Rozvody

Petr Šťastný, WEDOS, 12.10.2010 07:47:26

Silové rozvody k tomu novému racku zatím nejsou, budou zřejmě zítra. Zatím jsou některé stroje zapojeny jen dočasně přes "prodlužku".