Poptáváme trojfázové distribuční transformátory o výkonu 2x 630 kVA pro převod 22 kV na 230/400 V pro naše datacentrum (serverovnu). Preferujeme suché transformátory, umístění venkovní s krytím.

přidatNový příspěvek

Chcete-li odebírat toto téma e-mailem, přihlašte se nebo se nejprve zaregistrujte.

bylo vyhodnocení, nebo nebylo?

Pavel Mužík, 10.10.2010 22:14:22

Nějak tomu nerozumím. Píšete, že vyhodnocení nabídek bude 23.4.2010. Dnes je 10.10.2010, a transformátory jsou na jiné stránce uvedeny jako "probíhající výběrové řízení".
Jak to tedy je?

Re: bylo vyhodnocení, nebo nebylo?

Petr Šťastný, WEDOS, 11.10.2010 13:46:39

Toto výběrové řízení jsme neuzavřeli. Není to aktuální, protože instalace transformátorů se bude realizovat až na jaře příštího roku. Nabídky vyhodnocené máme, ale klidně se může ještě někdo ozvat nebo můžeme přijít s jiným řešením.