Diskuze ke článku 'Výběrové řízení: Systém chlazení technologických prostor' - fórum
Nový příspěvek
Chcete-li odebírat toto téma e-mailem, přihlašte se nebo se nejprve zaregistrujte.
freecooling
Máme několik vstupních dotazů.
1-jaký je klimatogram pro Vaše tg.stojany/servery?
2-nejvyší připustná teplota na sále?
3-rozvod vzduchu pro chlazení- zdvoj.podlaha/jinak?
4-vyzářený výkon nejvíce zatíženého serveru/stojanu
5-dělení na studené/teplé uličky,
Celková koncepce chlazení jde ruku v ruce s návrhem a uspořádáním tg.
Je tedy nutno znát Vaši představu o uspořádání etchnologie.
Co se týče využití tepla na vytápění kanceláří:
jde o nízkopotenciální teplo
-vytápění kanceláří teplovzdušné?,velké nároky na rozvody teplého vzduchu...
převod tepla ny vyší hladinu(TČ) a do vody?
jaké máte představy?
děkuji a přeji hezký den
petr Polách
www.airtechnology.cz
Re: freecooling
Dobrý den,
kontaktujte nás, prosím, e-mailem či použitím kontaktního formuláře na těchto stránkách. Sepíšeme si vámi požadované vstupní parametry a můžeme se domluvit na dalším postupu.
Ve stručnosti:
Teplota na sále by měla být max. 19 st. C., rozvod chladného vzduchu prostřednictvím zdvojené podlahy. Dělené na studené a teplé uličky, přesný projekt na rozmístění technologií a jejich vyzařování tepla zatím nemáme.
U kanceláří také není konkrétní řešení rozhodnuté, záleží na nabídkách dodavatelů, finančních podmínkách apod. Jednou z variant je rozvod teplého vzduchu, kde by bylo nutné po kancelářích rozvést vzduchotechniku. Druhou možností ohřev kapaliny pro běžné radiátory.