Dnes sleva 50% na webhosting NoLimit

Diskuze ke článku 'Výběrové řízení: Systém chlazení technologických prostor' - fórum

25.01.2010
Poptáváme systém chlazení technologických prostor o cílovém chladicím výkonu 600 kW. Preferujeme free cooling řešení pro minimalizaci energetické náročnosti. Poptáváme zejména klimatizační jednotky, možno nabídnout též poradenství, projektování, rekuperaci tepla pro vytápění, údržbu či kompletní řešení na klíč.

přidatNový příspěvek

Chcete-li odebírat toto téma e-mailem, přihlašte se nebo se nejprve zaregistrujte.

freecooling

Petr Polách, 26.01.2010 13:18:57

Máme několik vstupních dotazů.
1-jaký je klimatogram pro Vaše tg.stojany/servery?
2-nejvyší připustná teplota na sále?
3-rozvod vzduchu pro chlazení- zdvoj.podlaha/jinak?
4-vyzářený výkon nejvíce zatíženého serveru/stojanu
5-dělení na studené/teplé uličky,
Celková koncepce chlazení jde ruku v ruce s návrhem a uspořádáním tg.
Je tedy nutno znát Vaši představu o uspořádání etchnologie.
Co se týče využití tepla na vytápění kanceláří:
jde o nízkopotenciální teplo
-vytápění kanceláří teplovzdušné?,velké nároky na rozvody teplého vzduchu...
převod tepla ny vyší hladinu(TČ) a do vody?
jaké máte představy?
děkuji a přeji hezký den
petr Polách
www.airtechnology.cz



Re: freecooling

Petr Šťastný, WEDOS Internet, a.s., 26.01.2010 13:30:26

Dobrý den,

kontaktujte nás, prosím, e-mailem či použitím kontaktního formuláře na těchto stránkách. Sepíšeme si vámi požadované vstupní parametry a můžeme se domluvit na dalším postupu.

Ve stručnosti:

Teplota na sále by měla být max. 19 st. C., rozvod chladného vzduchu prostřednictvím zdvojené podlahy. Dělené na studené a teplé uličky, přesný projekt na rozmístění technologií a jejich vyzařování tepla zatím nemáme.

U kanceláří také není konkrétní řešení rozhodnuté, záleží na nabídkách dodavatelů, finančních podmínkách apod. Jednou z variant je rozvod teplého vzduchu, kde by bylo nutné po kancelářích rozvést vzduchotechniku. Druhou možností ohřev kapaliny pro běžné radiátory.