Re: co tam děláte
Pokud máte nějaký problém s doručováním pošty, prosím kontaktujte zákaznickou podporu oficiálními cestami. Zde to s námi nevyřešíte. K výpadku e-mailového systému nedošlo, problém bude jinde.
stane se
No co inu stane se. (pokud to neni casto)
Rozhodne ocenuji vysvetleni celeho problemu a opet jsem se ujistil , ze jsem u profiku.
Dva zdroje
Dobrý den,
"Všechny servery pro VPS mají dva zdroje napájení a dva nezávislé přívody" a máte dvě UPS. Byly tedy servery zapojeny do obou UPS?
Pokud ano a servery přesto vypadly, jak je to možné s redundantními zdroji?
Re: Dva zdroje
Dobrý den,
tam jsou v každém serveru dva zdroje, ale každý je zapojený do jiného přívodu.
Jeden jen přes přepěťové ochrany a proudové chrániče do běžné sítě a druhý přes přepěťovou ochranu a přes proudové chrániče do UPS 120kVA a ta do ATS, které řeší přepínání běžná síť nebo napájení z motorgenerátoru.
Re: Dva zdroje
Proč, prosím, nemáte zapojen jeden zdroj do první UPS a druhý zdroj do druhé UPS? To by bylo snad lepší, ne?
Re: Dva zdroje
Souhlasím s panem Kňourem, vaše stávající řešení selže (a selhalo) pokud nebude jediná UPS správně fungovat. Takhle vysoká dostupnost nevypadá.
Re: Dva zdroje
Pokud tedy správně chápu, tak při výpadku napájení bude funkční pouze jeden zdroj?
Také si myslim, že by měli být zdroje zapojeny do dvou různých UPS. Ale asi máte důvod, proč tomu tak není.
Re: Dva zdroje
Já totiž tuším smysl jejich řešení. Příklad. Budu mít 10x PC s redundantními zdroji, každý zdroj bude mít příkon maximálně 200W. Pokud to udělám tak, jak to vymysleli ve wedosu, pak jedny zdroje připojím přímo na síť (tady není co řešit) a ty zbývající rozdělím do dvou UPS, čili na jednu UPS padne 5x PC (v našem příkladu). 5x200W je 1kW čili budou stačit dvě UPS na dejme tomu 1200VA.
Pokud to zapojíte tak, jak tady někdo navrhoval, tj. oba zdroje do obou UPS, pak máme problém. Nikdy nikdo přesně neví kterej z těch zdrojů se bude používat, čili se klidně může stát, že budou všechny viset na jediné UPS. To se mimochodem stane zcela jistě, když jedna z těch UPS zfailuje. Čili máme 10x 200W, čili nějaký 2kW, čili mám pořád dvě UPS, ale na dvojnásobnej výkon. Asi chápete rozdíl v ceně.
Já tady ale vidím daleko horší problém. Rázy explodujícího zdroje jsou ochotný shodit i UPS. To je známá věc. Stačí připojit k UPS rumunskou žárovku a počkat až praskne. Použití centrální UPS není vyloženě špatně, ale bohužel to chce tak 2-3 PC připojit na nějakou malou UPS přímo v racku. Totiž, mohou přehořet kabely, můžou se stát i horší věci. A vzhledem k tomu, že mají genoš...má smysl pak používat centrální UPS? Odpovím si sám. Nemá. Výbuch jedné malé UPS postihne maximálně několik PC. Vyřešení bude rychlý, poškozených klientů bude pár. Výbuch centrální UPS (ještě v tomhle zapojení) bude poměrně tragický.
Re: Dva zdroje
Dobrý den,
pokud jde o problémy se zdroji na serverech, tak tam to máme vyřešené kvalitně, ale samozřejmě draze... Vždy několik serverů (cca 6) má společný jistič a společnou přepěťovou ochranu a proudový chránič. Je to drahé, protože to stojí cca 2 tisíce navíc pro každý takový jistič, ale funguje to. A proto to máme.
Podobné řešení moc časté není. Jednak je to o ceně, ale také o zkušenostech s možnými problémy. My jsme to instalovali hned na začátku.
V průběhu zimy ještě budeme dělat nějaké úpravy v elektroinstalaci a to za účelem snížení jakéhokoliv rizika výpadku.
Re: Dva zdroje
2benghi - Tuším, že se tu někde chlubí redundancí N+1 (http://datacentrum.wedos.com/a/16/vyberove-rizeni-ups.html) a pod tím si asi představuji něco jiného než Vy.
Re: Dva zdroje
Dobrý den,
my nikde nic takového nepopisujeme a řešení je nakonec jiné než je v tom požadovaném výběrovém řízení.
Připravujeme další úpravy a změny během zimy.
Každý si mohl stav a vybavení a zapojení prohlédnout v rámci Dní otevřených dveří na konci října. Pokud pochybujete, tak Vás rádi uvítáme kdykoliv i nyní. Těšíme se na návštěvu.
Re: Dva zdroje
Bylo by možné se s námi podělit o nápady na nové zapojení? Myslím, že by nás to velive zajímalo a při dosavadním přistupu ke sdílení informací by to bylo i krásné pokračování.
Možá se i ozve profesionál z oboru se zakímavým názorem.
Re: Dva zdroje
Dobrý den,
my to potom celé zveřejníme jakmile provedeme realizaci. Určitě potom bude popis a i fotodokumentace.
Nyní ještě vše dolaďujeme.
Re: Dva zdroje
Vážený pane Grille, o zapojení serverů Wedosu nepochybuji. Jen jsem asi zvyklý na vyšší standard vybavení datového střediska - Tier 3 a 4 (vše zdvojené včetně ATS http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=14 ve stojanech). Je to vhodné jen pro náročnější nasazení a u Vás by to bylo zbytečné. I když si říkám, že jste zatím měli hodně štěstí a mohlo to dopadnout hůř.
Přeji vše nejlepší do Nového roku a nezaspěte s vývojem dalších vychytávek!
Re: Dva zdroje
Dobrý den,
my zapojení máme v racku zdvojené, máme do každého racku zvlášť dva různé přívody přes samostatnou skříň s jističi, proudovými chráničemi a přepěťovou ochranou. To je vidět i na obrázcích. Máme 2 nezávislé rozvaděče. A každý server je napájen z obou současně. Po úpravách každá z větší budeme mít vše zcela oddělené a jištěné přes samostatné UPSky.
Tier 4 snad v ČR ani (veřejně) není, protože tam máte vše zcela kompletně zdvojené (včetně motorgenerátoru - a jak známo my máme jen jeden).
Pracujeme na tom, aby jsme udělali další úpravy.
Přejeme Vám také vše nejlepší a ať se daří.
Testy
Hezké odpoledne. Zajímalo by mě, zda provádíte nějakou vlastní diagnostiku UPS ještě před tím, než je nasadíte do provozu? Co se týče společnosti Telefónica - oni nemají na ústřednách vlastní UPS?
Re: Testy
Dobrý den,
UPS samozřejmě testujeme, stejně jako generátor, který se kontroluje a testuje pravidelně každý čtvrtek.
UPS i generátor máme napojené na LAN a tak vidíme stav. Bohužel problém s UPS se nedá i přes dohled nijak předvídat.
Telefonica - mají vše zálohované, ale naše linka 10 Gbps byla spuštěna cca před měsícem a dělala se upgradem z 1 Gbps. Podle nás tam někdo něco nedal na zálohu. Dnes ráno byl stejný výpadek rozvodné sítě jako včera, ale linka už byla v pořádku. Z toho usuzujeme, že včera situaci někdo u Telefonica také vyřešil.