pokusím se v krátkosti odpovědět na všechny vznesené dotazy:
Add 1- odvětrání
Bude zajištěno pomocí nuceného oběhu vzduchu- VZT a otevření stavebních otvorů (dveře).
Add 2 - rozmístění láhví
Rozmístění lahví je zvoleno takto kvůli nedostatečnému prostoru v místnosti určené jako strojovna SHZ, resp. ergonomii servisních zásahů apod. Další důvodem je zkrácení délek potrubí = snížení ceny díla. Veškeré výpočty jsou prováděny na speciálním, certifikovaném programu, který ověřuje průměry potrubí, polohu trysek, její velikost a charakteristiku. Vypuštění celé zásoby hasiva musí být dle normy vypuštěno do 10 sekund.
Po dokončení a předání celého díla, bude na těchto stránkách umístěn článek s popisem a důvody zvoleného technického řešení.