06.02.2011  |  diskuze (10)  |  foto (20)
Tento a minulý víkend úspěšně proběhly náročné operace, spočívající v zapojení nového hlavního rozvaděče o kapacitě 200 A, výměně hlavního jističe, přepojení ATS a generátoru aj.
výměna hlavního jističe (29.1.2011) - ne, náš elektrikář při tom nespí
nový hlavní rozvaděč 200 A (29.1.2011)
nový hlavní rozvaděč 200 A (29.1.2011)
nový hlavní rozvaděč 200 A (29.1.2011)

Re: Rackhosting - Serverhousing

Josef Grill, WEDOS, 15.03.2011 10:11:27

Dobrý den,

děkujeme za pozornou připomínku.
Vše dopadlo dobře - co se týká testů elektřiny, UPS a motorgenerátoru.
Problém je v tom, že obecně rosteme docela rychle a tak potřebujeme nyní dořešit navýšení konektivity (na 2x 10Gbps) a navýšení hlavního jističe (na 200A).

Pokud se podíváte na grafy přenosů, tak uvidíte:
http://datacentrum.wedos.com/traffic.html
docela vysoké špičky. A další servery, které bychom navíc nemohli nijak ovlivnit by pro nás mohl být problém.
Totéž je s elektřinou. Pokud by šlo o vlastní servery, tak neovlivníme spotřebu (a tím nároky na elektřinu a chlazení).

Je i v našem (zejména ekonomickém a obchodním) zájmu, aby to bylo co nejdříve, ale služba musí být kvalitní a proto raději později než rychle a nekvalitně. Budeme se snažit upřesnit termín a zveřejnit jej co nejdříve.