06.02.2011  |  diskuze (10)  |  foto (20)
Tento a minulý víkend úspěšně proběhly náročné operace, spočívající v zapojení nového hlavního rozvaděče o kapacitě 200 A, výměně hlavního jističe, přepojení ATS a generátoru aj.
výměna hlavního jističe (29.1.2011) - ne, náš elektrikář při tom nespí
nový hlavní rozvaděč 200 A (29.1.2011)
nový hlavní rozvaděč 200 A (29.1.2011)
nový hlavní rozvaděč 200 A (29.1.2011)

Re: Generátor odvod vody

Josef Grill, WEDOS, 07.02.2011 21:52:21

Dobrý den,

tam také vidíte i sousední "mostek" a je tam zřejmé, že tím není blokován odtokový žlab.
Celé místo je jen za naší budovou, není tam žádná záplavová oblast a je to celé svedené do kanalizace. Neměl by tam nastat problém. Navíc generátor má technologickou část cca 50cm nad zemí, dole je rám a nádrž, která má hrdlo vysoko.

Místo zahrádky bude nakonec trafostanice.
A o několik metrů dále bude stát jiný - větší - generátor a tento bude demontován a odvezen pryč.